GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》问与答

佚名 2020-10-22 09:33 评论( 0 ) 浏览( 1694 )

1:对于新旧标准的差异,如何取得验收评价资质?

答:如何取得评价资质比较复杂,包括人员、环境、设备、所依据的标准等等。这个大家根据实验室资质认定评审准则来操作就行。

2:这个标准更新需要走扩项流程还是方法更新流程?

答:有的可以走方法更新流程,比如说只是方法标准号的变更,没有实质性内容的变更,不涉及到设备和方法的选择。除此以外的其它的需要走扩项流程。

3:苯和TVOC两个方法有两个管需要分别扩项还是扩一个就可以?

答:没有遇见临界值的情况,使用T-X管就可以了。但实际上很多实验室都会遇见临界值的情况,那就需要扩项。

4:GB 50325-2020可以用于自己已经装修好的住宅吗,还是只适用于验收后的毛坯和精装修的房子?

答:很明确,不管是自己装修还是别人装修的,只要是在装修完工以后七天,入住之前,都可以,而且如果不是以验收为目的,就算已经入住了,也可以参照GB50325-2020进行检测。

5:这次标准变动热解析仪有变化吗?是否需要增加二次解析设备?

答:有变化,需要对原来的热解析仪的管道、切换阀等进行一些保温的措施,如果进行了这些措施还是不能满足,就要考虑增加二次热解析设备。

6:GB50325-2020标准中没有提到TVOC的检出限,那如何判断检出限是否满足要求?

检出限是指方法、设备对某一化合物具有的检出能力。仪器厂商都会给出仪器的一个检出限的指标,具体化合物的检出限需要自己做实验确定。