北方伟业计量集团有限公司
加油站油气回收系统的运行,不仅可以有效减少油气挥发造成大气污染,更能消除安全隐患和减少能源浪费。采样员依照GB 20952-2007加油站大气污染物排放标准作为检测依据,
在实际检测中,中石化、中石油等大型国营加油站的油气回收设施运行良好,设备维护台账齐全、管理规范,工作人员也对加油站油气回收的注意事项较了解。个别民营加油站存在环保意识不强、设施维护不及时、台账记录与实际不符,等问题。
每次检测有三个指标,第一密闭性测试,第二液压测试,第三油气回收测试。
密闭性测试需要加油站工作人员将所有阀门和管道关闭,采样员将加油机底部预留检测口打开(有些加油站会填埋沙子需要清理干净,防止将沙土冲进去)由检测员连接油气回收多参数检测仪和氮气瓶,打开氮气阀门向内加压,达到500pa后放置5分钟,如压力在这段时间掉到480及以下则视为密闭性不达标,可能存在漏气现象,需要加油站工作人员确定无问题并二次操作并录像说明情况。如有漏气情况则设备密闭性有问题。
是油气在白天夜晚温差变化中不断蒸发凝结析出的杂质,沉积堵塞注油管道到加油机的通道,这步是测量通道之间是否畅通的项目。
需要加油站工作人员将管道闸门阀口全部打开测试畅通性以,规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气,模拟油气通过油气回收管线。分别以18L/Min,28 L/Min,38 L/Min的氮气流量冲入,液阻压力最大不超过44,90,155,如果 3 个液阻检测值中有任何 1 个大于表 1 规定的最大压力限值,则加油站液阻检测不合格。
如果因压力表指针抖动无法确定检测数值时,则认定液阻检测不合格。
在加油枪的喷管处安装一个密合的适配器。该适配器与气体流量计连接,气流先通过气体流量计,然后进入加油枪喷管上的油气收集孔。 所计量的气体体积与加油机同时计量的汽油体积的比值称为气液比。通过气液比的检测,可以了解油气回收系统的回收效果。使用储油罐连接检测仪进行加油模拟,一般是定在15L左右,通过注入的油量的注入时间和加油体积,与气体回收的体积查看是否有泄漏,在1.0到1.2是合理的范围,过大过小都不合格。
在以上三个项目的检测中,如有不合格的情况,采样员在整理数据填写原始记录,出具报告送至政府部门或者委托单位,确保加油站油气回收符合国家标准。